پرش به


تصویر
- - - - -

کنترل ضوابط ویژه برای اتصالات قاب ها بند9-15-18

کنترل ضوابط ویژه برای اتصالات ضوابط ویژه اتصالات اتصالات در سازه بتنی کنترل برش در چشمه اتصال چشمه اتصال

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
3 پاسخ برای این موضوع

#1 mohamadrezagoodarzi

mohamadrezagoodarzi

    Newbie

  • Members
  • ستاره
  • 1 ارسال

ارسالی 02 August 2017 - 12:00 PM

با سلام به مهندسین و اساتید گرامی

جدیدا در سازمان نظام مهندسی استان تهران در کنترل سازه ایرادی در سازه های بتنی گرفته می شود به عنوان "کنترل برش در چشمه اتصال در فایل محاسباتی مطابق بند 9-15-18 " ،" موارد اشاره شده در آیین نامه مبحث 9 بند 9-15-18 ناکافی بوده"

و لذا تقاضا دارم در صورت امکان در این خصوص راهنمایی بفرمایید .

در تماس با سازمان این جواب داده شد

با سلام میتوانید در نرم افزار etabs با انتخاب شکل پذیری ویژه یا متوسط(با توجه به سیستم سازه) و انتخاب آیین نامه مناسب joint shear را در خروجی نرم افزار کنترل کنید.

 

ولی برای کنترل این مورد باید ابعاد تیرها بصورت غیر متعارفی افزایش یابد. فایل پیوستی  1.jpg   55.44K   4 تعداد دریافت ها


  • 1

#2 admin

admin

    Administrator

  • Administrators
  • 4034 ارسال
  • LocationHamadan

ارسالی 05 August 2017 - 01:58 PM

توضیحات واضح در پرسش و پاسخی که با کنترلر نظام مهندسی ارایه کرده اید موجود است.  اگر سطح شکلپذیری سازه شما متوسط است باید به ضوابط بند 9-23-3-4 توجه نمایید. معمولاً آرماتورهای عرضی چشمه اتصال در نقشه ها مشابه ناحیه L0 ستون ارایه میشود و به همین جهت عملاً نیاز به محاسبه خاصی نیست اما اگر سطح شکلپذیری سازه ویژه باشد باید به ضوابط بند 9-23-4-4 در این مورد مورد کنترل قرار گیرد. این کنترل از نظر کفایت ابعاد تیر و ستون توسط نرم افزار انجام میشود فقط غیر از آن باید آرماتورگذاری ویژه طبق ضوابط بند فوق در جزییات نقشه نیز پیش بینی شود. در صورت عدم جوابگویی این ضابطه با افزایش ارتفاع تیر میتوانید این ضابطه را ارضا نمایید.  


  • 0

دوره آمادگی برای آزمون محاسبات نظام مهندسی در همدان :

https://goo.gl/yGbGsX


#3 lkhat

lkhat

    Newbie

  • Members
  • ستاره
  • 5 ارسال

ارسالی 6 روز قبل

با عرض سلام.

با توجه به مطالب مطروح در مورد چشمه اتصال بتن خواهشمند با عنایت به موارد زیر اینجانب را راهنمایی فرمایید

یک سازه بتنی 7 طبقه (قاب خمشی با شکل پذیری متوسط )با لحاظ نمودن f'c=250محاسبه شده است 

در زمان اجرا در بتن ریزی  سقفهای ساختمان بر اساس نتایج آزمایش بتنهای چند سقف دارای f'c کمتر از مقدار مفروضی میباشد (f'c=210)

با توجه به اینکه بتن ریزی سر ستونها( به میزان ارتفاع تیر به عنوان مثال 60 سانتیمتر) همزمان با سقف اجرا میشود لذا جهت کنترل کفایت مقاومت ستونها آیا f'c سقف که کمتر از  f'cمحاسباتی است لحاظ میشود یا f'cخود ستون که براساس نتایج آزمایشات بتنی معادل مقدار محاسباتی یعنی f'c=250میباشد؟  در حقیقت 1/5 بتن ستون که با سقف ریخته میشود و در حقیقت همان چشمه اتصال است داری مقاومت ی کمتر از مقدار مفروض محاسباتی است 


  • 0

#4 Mjd

Mjd

    Advanced Member

  • Members
  • ستارهستارهستاره
  • 124 ارسال

ارسالی 5 روز قبل

با سلام به مهندسین و اساتید گرامی

جدیدا در سازمان نظام مهندسی استان تهران در کنترل سازه ایرادی در سازه های بتنی گرفته می شود به عنوان "کنترل برش در چشمه اتصال در فایل محاسباتی مطابق بند 9-15-18 " ،" موارد اشاره شده در آیین نامه مبحث 9 بند 9-15-18 ناکافی بوده"

و لذا تقاضا دارم در صورت امکان در این خصوص راهنمایی بفرمایید .

در تماس با سازمان این جواب داده شد

با سلام میتوانید در نرم افزار etabs با انتخاب شکل پذیری ویژه یا متوسط(با توجه به سیستم سازه) و انتخاب آیین نامه مناسب joint shear را در خروجی نرم افزار کنترل کنید.

 

ولی برای کنترل این مورد باید ابعاد تیرها بصورت غیر متعارفی افزایش یابد. attachicon.gif1.jpg

طبق پاسخی که مهندس جعفری فرمودند و همانطور که در خود بند 9-15-18 آورده شده است در محل اتصال تیر به ستون در شکل پذیری های ویژه و متوسط ضوابط سختگیرانه تری نسبت به آنچه در بند مذکور آورده شده است اعمال می شود و با توجه به میلگردهای متعارف خاموت در تیر ها حداقل رابطه 9-15-13 نیز رعایت میگردد
در مورد کنترل توسط نرم افزار نیز به نظر بنده مقدار خاموت ارائه شده توسط نرم افزار برش محل اتصال را رعایت مینماید


  • 0





همچنین به کنترل ضوابط ویژه برای اتصالات, ضوابط ویژه اتصالات, اتصالات در سازه بتنی, کنترل برش در چشمه اتصال, چشمه اتصال نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی