ارسالی یک هفته قبل

با سلام واحترام

 

بطور کلی میخواستم در رابطه به نحوه ترمیم روسازی آسفالتی وخرابی هایی که در سطح آسفالت ترمینال های کانتینری که تحت بارگذاری سنگین ( بار کانتینر و همچنین بارهای ناشی از ماشین آلات حمل و جابجایی کانتینر Reach Stacker) هستند صحبت کنیم و تجربیات اجرایی رو به اشتراک بگذاریم.

 

یه توضیح اجمالی در رابطه با روسازی محوطه مورد بحث بدم: کاربری سایت انبار کانتینر خالی و پنبه هست.  بر روی رقوم نهایی لایه بیس، بتن غلتکی به ضخامت 15cm و لایه آسفالت بیندر ( محوطه کانتینری سه لایه 6cm ,  محوطه پنبه یک لایه  6cm  آسفالت بیندر) اجرا شده.

 

سه مشکل عمده وجود دارد (تصاویر به پیوست):

1. نشست بستر :

متأسفانه بدلیل عدم تراکم کافی BackFillها  در فاصله  بین منهول های برق و آب و همچنین اطراف خود منهول ها، تحت فشار ناشی از تردد ریچ استاکر نشست هایی در سایت ایجاد شده. (در رابطه با ترمیم این نشست ها میخواستم بحث کنیم)

 

2. از هم پاشیدگی سطح آسفالت. ( ترمیم سطح  آسیب دیده آسفالت)

 

3. فرو رفتن سطح زیر کنج های کانتینر در اثر وزن کانتینر ( ترمیم فرو رفتگی ها)

 

 

 

 

فایل های پیوستی

  • فایل پیوستی  01.jpg   198.38K   0 تعداد دریافت ها
  • فایل پیوستی  03.jpg   225.55K   0 تعداد دریافت ها
  • فایل پیوستی  05.jpg   163.14K   0 تعداد دریافت ها
  • فایل پیوستی  IMG_9475.JPG   95.88K   0 تعداد دریافت ها
  • فایل پیوستی  IMG_1546.JPG   213.54K   0 تعداد دریافت ها
  • فایل پیوستی  IMG_1276.JPG   185.88K   0 تعداد دریافت ها
  • فایل پیوستی  IMG_1118.jpg   304.06K   0 تعداد دریافت ها
  • فایل پیوستی  IMG_0864.jpg   260.73K   0 تعداد دریافت ها

  • 0




0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی