دوره جامع طراحی عملکردی - دکتر حسن مقدم
iransaze.com :: مشاهده موضوع - معرفی کتاب : مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 12
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست iransaze.com » معرفی کتاب

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع   تشکر کردن از تاپیک   Printer-friendly version
معرفی کتاب : مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 12 رفتن به صفحه : قبلی  1, 2, 3 ... 30, 31, 32
مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
Adrenalin
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 15 خرداد 1387
پست: 43

تشکر: 9
تشکر شده 11 بار در 9 پست

محل سکونت: babol iran.gif


امتیاز: 470
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 21 آبان 1394 - 17:22    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ali88 نوشته است:
سلام
دوستان ی همتی کنید و لطفا پاسخ گوی سوالات مطرح شده باشید. الان چند روزه که سوالات مطرح شده و متاسفانه کسی پاسخگوی سوالات نیست!!

دوست عزیز قبلا به این سوال پاسخ داده بودند و فرموده بودند چون با نرم افزار ترسیم شده بود اشتباه شده و باید اصلاح شود.پاسخ های قبلب را مرور بفرمایید

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
تشکر توسط: ali88
ali88
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 29 مرداد 1387
پست: 107

تشکر: 58
تشکر شده 11 بار در 9 پست



امتیاز: 1135
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 21 آبان 1394 - 20:57    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ممنون از پاسختان. در رابطه با سوال قبلی چطور؟ ممنون از راهنمایی تان
_________________
           ای ایران ، ای مرز پرگهر

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
Adrenalin
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 15 خرداد 1387
پست: 43

تشکر: 9
تشکر شده 11 بار در 9 پست

محل سکونت: babol iran.gif


امتیاز: 470
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 22 آبان 1394 - 08:23    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

ali88 نوشته است:
ali88 نوشته است:
سلام
در سازه های فولادی در معرفی الگوی بار، بار تیغه معرفی شده و در بارگذاری و همچنین در پی دلتا به طور مجزا در نظر گرفته شده است. در سازه های بتنی بطور مثال فصل سوم این موارد رعایت نشده. به نظر سازه های بتنی بر اساس آیین‌نامه ۲۸۰۰ویرایش سوم تحلیل و بررسی شده است؟؟ ایا روند اعمال بار در سازه های بتنی درسته؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

دوستان در صورت امکان لطفا راهنمایی کنید.

کتاب بتن براساس ویرایش 3 آیی نامه 2800 بوده که اگر دقت کنید مشاهده خواهید کرد که در پیوست اصلاحیه آن ارائه شده بود امام کتاب فولاد از ابتدا براساس ویرایش 4 تدویش شده بود که به این سوال هم فکر کنم قبلا پاسخ داده بودند

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
تشکر توسط: ali88
farshid_civil66
کاربر فعال
کاربر فعال


عضو شده در: 15 فروردین 1387
پست: 628

تشکر: 46
تشکر شده 112 بار در 90 پست



امتیاز: 6051
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 22 آبان 1394 - 20:45    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

در مورد کنترل تشدید برون از مرکزیت اتفاقی
اگر سازه دارای نامنظمی پیچشی باشد بعبارت دیگر نسبت حداکثر تغییر مکان نسبی یک انتها به متوسط تغییر مکان نسبی دو انتهای ساختمان بیشتر از 1.2 باشد باید تشدید برون از مرکزیت اتفاقی لحاظ شود
در صفحه 182 از چاپ سوم کتاب به جای نسبت تغییر مکان نسبی، نسبت حداکثر تغییر مکان به میانگین تغییر مکان مطلق سازه از خروجی نرم افزار برای کنترل استخراج شده است.
چرا؟
(ایا روابط استفاده شده در جهت ساده سازیست)
سوال بعدی اینکه اگر بعد از عمال ضریب تشدید باز برای همان طبقه و همان ترکیب بار پیچش نامنظمی داشتیم (بعبارت دیگر افزایش دوباره ضریب تشدید برون از مرکزیت) راهکار چیست؟ (کاهش فاصله مرکز جرم و سختی با افزایش سختی جانبی در یکی از طرفین)

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
reza.s10
ناظم انجمن
ناظم انجمن


عضو شده در: 23 مهر 1389
پست: 1134

تشکر: 608
تشکر شده 1486 بار در 571 پست

blank.gif


امتیاز: 10040
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 23 آبان 1394 - 10:35    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

farshid_civil66 نوشته است:
در مورد کنترل تشدید برون از مرکزیت اتفاقی
اگر سازه دارای نامنظمی پیچشی باشد بعبارت دیگر نسبت حداکثر تغییر مکان نسبی یک انتها به متوسط تغییر مکان نسبی دو انتهای ساختمان بیشتر از 1.2 باشد باید تشدید برون از مرکزیت اتفاقی لحاظ شود
در صفحه 182 از چاپ سوم کتاب به جای نسبت تغییر مکان نسبی، نسبت حداکثر تغییر مکان به میانگین تغییر مکان مطلق سازه از خروجی نرم افزار برای کنترل استخراج شده است.
چرا؟
(ایا روابط استفاده شده در جهت ساده سازیست)
سوال بعدی اینکه اگر بعد از عمال ضریب تشدید باز برای همان طبقه و همان ترکیب بار پیچش نامنظمی داشتیم (بعبارت دیگر افزایش دوباره ضریب تشدید برون از مرکزیت) راهکار چیست؟ (کاهش فاصله مرکز جرم و سختی با افزایش سختی جانبی در یکی از طرفین)


بله روشی که برای برداشت نامنظمی پیچشی شده است، یک روش ساده و سریع است. البته روشی دیگر نیز وجود دارد. اگر پلان ها از منظر شکل ظاهری آنها منظم باشند، شما دقیقاً می توانید تغییر مکان های لبه را از همین مرحله تشدید خروج از مرکزیت نرم افزار برداشت کنید. البته نتایج نرم افزار بر اساس تغییر مکان مطلق است که شما خیلی راحت می توانید آن را به تغییر مکان نسبی تبدیل کنید و نامنظمی ساختمان را تشخیص دهید.

شما لازم است فقط یکبار تشدید خروج از مرکزیت را انجام بدهید. در مرحله بعد از خروج از مرکزیت طبیعی است پیچش ساطه بیشتر می شود.

_________________
مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE ورژن 12 : http://iransaze.com/ftopicp-295228.html#295228

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email مشاهده وب سایت این کاربر
sahand-p-z
کاربر بسیار فعال
کاربر بسیار فعال


عضو شده در: 14 بهمن 1387
پست: 864

تشکر: 664
تشکر شده 411 بار در 273 پست

محل سکونت: AZARBAYJAN @ TABRIZ blank.gif


امتیاز: 8478
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 23 آبان 1394 - 14:25    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام آقای مهندس
در مورد دیوار حایل :
1-دلیل اینکه دیوار و ستونهای متصل به دبوار رو بصورت یک PIER در نظر نگرفته اید چیست؟
2-آیا میلگردهای عرضی دیوار باید درون ستونها مهار گردند؟
با تشکر

_________________
تورکون دیلی تک سئوگیلی ایستکلی دیل اولماز
اوزگه دیلی قاتسان بو اصیل دیل اصیل اولماز

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
ali88
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 29 مرداد 1387
پست: 107

تشکر: 58
تشکر شده 11 بار در 9 پست



امتیاز: 1135
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 23 آبان 1394 - 15:26    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام
دو مطلب به ذهنم رسید که مایل بودم عنوان کنم
اول سپاس بسیار از زحمات مولفین عزیز برای تالیف این دو کتاب
دوم اینکه ای کاش به صورت پیوست در رابطه با ترسیم پلان پی در نرم افزار اتوکد گام به گام با ترسیم شکل توضیح داده می شد. ( با توجه به اینکه در دو کتاب این روش بکار برده شده است)
ایا این امکان هست که این مراحل به صورت تصویری در سایت توضیح داده شود؟

_________________
           ای ایران ، ای مرز پرگهر

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
ali88
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 29 مرداد 1387
پست: 107

تشکر: 58
تشکر شده 11 بار در 9 پست



امتیاز: 1135
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 23 آبان 1394 - 20:44    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

در تعیین ارماتور پی، ایا منظور از مقدار ارماتور مورد نیاز در طراحی، همان نتایجی است که ما در تب typical uniform reinforcing گزینه bar area را انتخاب کنیم و نتایج و ببینیم؟
_________________
           ای ایران ، ای مرز پرگهر

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
تشکر توسط: shakhsi
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع   تشکر کردن از تاپیک   Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
رفتن به صفحه : قبلی  1, 2, 3 ... 30, 31, 32
صفحه 32 از 32


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید

Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
قالب فارسی شده توسط ایران یاد