تاریخ: یکشنبه 3 آبان 1388 - 12:31 عنوان: افزایش ارتفاع یک اسکلت فلزی
با سلام خدمت دوستان
سازه فلزی با اتصالات صلب در 3 طبقه داریم که طبقه همکف تجاری بوده و ارتفاع آن بجای 400 شانتی متر 300 سانتی متر اجرا شده سئوال اینست چه روشی برای افزایش ارتفاع این سازه که اسکلت تماما اجرا شده دارید ضمنا زیر بنای هر سقف تقریبا 30 متر مربع می باشد
با تشکر از تمامی همکاران محترم
با سلام خدمت همه همندسین عزیز و گرامی
سوال بسیار جالبی مطرح شده است.وقتی این سوال رو خوندم بلافاصله به یاد کلاس ترمیم سازه های استاد عزیزم دکتر خیرالدین افتادمو.چون دقیقاً یه همچین سوالی در این کلاس برای ما مطرح کرد و ما همه حیرت زده به دنبال راه حل بودیم.
اگر اشتباه نکنم این مشکل در شهر سمنان نیز بوجود آمده بود و راهکار بسیار جالبی برای ان ارائه و اجرا شد.
البته این روش بستگی به مرحله اجرای سازه دارد.آن سازه در مرحله اتمام اسکلت فلزی بود و هنوز دیوار چینی انجام نشده بود.
برای افزایش ارتفاع این سازه بعد از محاسبات دقیق و پیش بینی کلیه نقاط قوت و ضعف آن به این ترتیب عمل شد که ابتدا 5-6 جرثقیل در چند وجه سازه قرار گرفتند و قلاب های خود را در نقاط از پیش تعیین شده وصل کردند.
سپس چند جوش کار شروع یع برش ستون ها نمودند.بعد از این کار به طور همزمان جرثقیل ها اقدام به بلند کردن سازه فوقانی نموده و بلافاصله جوشکارها قطعات از پیش آماده شده را در محل های مورد نظر قرار داده و قسمت تحتانی جوش کردند.
بعد از این مرحله به آرامی جرثقیل ها قسممت فوقانی را بر روی قسمت جدید اضافه شده قرار داده و سپس جوشکارها دو قسمت را به هم جوش نمودند.
لازم به ذکر است که برای این کار به دقت بالا ،سرعت کافی و مهارت بالابیش از هر زمان دیگری احتیاج است.
امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد. _________________ مجتبی رودکی E-Mail : civil.wave@gmail.com Weblog : http://civilwave.blogfa.com
با سلام
به نظر من میشه اینکارو بدون دردسر انجام داد.با توجه به اینکه مساحت هر طبقه عدد زیادی نیست.به خصوص اگه سقف اجرا نشده باشه و فقط اسکلت اجرا شده باشه.طرحی که من به ذهنم رسید اینه که مشخصه باید اینکارو طبقه به طبقه اجرا کرد. برای هر طبقه اول زیر تیرهای اصلی و فرعی رو با اعضای سازه ای موقت مثل جک های فولادی و به خصوص داربست pal یا cuplock مهار کرد به طوری که مطمئن بشیم بعد از آزاد شدن ستون ها بار اسکلت به طور کامل به این اعضا منتقل خواهد شد.بعد میشه عملیات برش ستون ها در نقطه ای که نیروها بحرانی نباشه و افزایش طول رو از طریق وصله مناسب انجام داد.البته کنترل تراز بودن و شاغولی کردن ستون ها را باید خیلی دقیق انجام داد. بعد میشه مهار های موقت را برداشت و طبقه بعد را ترمیم کرد.البته شرایط محیط اطراف سازه هم میتونه کمک کنه تا اینکار بهتر انجام بشه.اگه مشکلت جدی باشه شاید بتونم کمکت کنم.
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید شما نمی توانید در این بخش رای دهید شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید