بارگذاری و ترکیب بارهای دیوار حائل ؟

iransaze.com -> بارگذاری

نویسنده: vahid_n پستتاریخ: چهار‌شنبه 7 آذر 1386 - 12:20    عنوان:  بارگذاری و ترکیب بارهای دیوار حا

با سلام و تشکر از تمامی دوستان
بار گذاری و ترکیب بارهای لازم برای طراحی دیوار حائل در etabs چگونه است

نویسنده: omidimoمحل سکونت: تهران پستتاریخ: پنج‌شنبه 8 آذر 1386 - 15:07    عنوان:  

دوست عزیز بسته به حهت زلزله ، نوع دیوار و ... بارگذاری را با فرض فشار اکتیو یا ساکن یا مقاوم باید گذاشت
ترکیبات بارگذاری هم تو آیین نامه ها آمده
چون بحث مفصلی هست برای راهنمایی بیشتر به کتاب راهنمایی طراحی دیوارهای حائل از سری نشریات سازمان مدیریت مراجعه کنید

نویسنده: sahar_14 پستتاریخ: سه‌شنبه 27 تیر 1391 - 10:34    عنوان:  

سلام
در نشریه 308 چیزی پیدا نکردم میشه لطفا در مرد بارگذاری راهنمایی بفرمایید
ممنون

نویسنده: sepideh_civil پستتاریخ: شنبه 25 مهر 1394 - 12:28    عنوان:  

سلام.در خصوص ترکیبات بارگذاری دیوار حائل در حالت حضور سربار و فشار خاک و بار زلزله راهنمایی میخواستم.(بر اساس آیین نامه ACI99)
تشکر

نویسنده: hgh_nettajمحل سکونت: گیلان پستتاریخ: شنبه 25 مهر 1394 - 21:36    عنوان:  

دیوار حایل در سازه یا دیوار حایل وزنی و ثقلی /؟

نویسنده: majid_reyhani پستتاریخ: جمعه 8 آبان 1394 - 19:29    عنوان:  

یه سوالی در مورد بارگذاری داشتم .
در مورد دیوارهای نما و غیر نما و تیغه ها ضخامتی که برای مثلا اندود گچ وخاک ویا ملات ماسه سیمان و .... در نر میگیریم بر چه اساسی هست و ایا در همه پروزه ها یکسان هست
ممنون میشوم جوابی دهید .

نویسنده: mojtabadil پستتاریخ: دوشنبه 18 آبان 1394 - 11:23    عنوان:  

طراحی دیوار بستکی داره توی ایتبس یا سپ؟؟؟
ایتبی اسون تره ولی تقریبی ولی سپ دقیق
هر کدومش خواستید در خدمتم



iransaze.com -> بارگذاری

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند

صفحه 1 از 1
x