نحوه اجرای درست شناژ

iransaze.com -> طراحی سازه های بنایی

نویسنده: mramirtaheri پستتاریخ: شنبه 2 آبان 1388 - 16:17    عنوان:  نحوه اجرای درست شناژ

باسلام
درساختمانهای با مصالح بنایی شنازهای افقی بالا که در زیر آن دیوار نسبی نمی باشد طول دهانه 4متر را چگونه اجرا کنیم بعضی ازهمکاران داخل این شناز از تیر آهن تکی وبعضی تیرآهن دوبل استفاده میکنند ایا درست است

نویسنده: mramirtaheri پستتاریخ: شنبه 2 آبان 1388 - 22:30    عنوان:  

هیچ کس جواب نداد

نویسنده: alireza3260محل سکونت: خوزستان پستتاریخ: شنبه 2 آبان 1388 - 22:56    عنوان:  

سلام
تا آنجا که بنده اطلاع دارم قبلا بنیاد مسکن برای ساختمانها ی روستایی اجازه می داد از تیر آهن دوبل استفاده شود
ولی جدیدا فقط اجرای تیر بتنی با آرماتور های مناسب را تایید می کنند
. موفق باشید

نویسنده: mh-delta پستتاریخ: شنبه 2 آبان 1388 - 22:58    عنوان:  

اين تير و همچنين ستون هاي متصل به آن را به عنوان يك قاب مجزا آناليز و طراحي مي كنند. در ضمن پي اين ستون ها نيز بايد كنترل و طراحي شوند.

نویسنده: mramirtaheri پستتاریخ: یکشنبه 3 آبان 1388 - 05:44    عنوان:  

ساختمان های مصالح بنایی تحلیل ومحاسبه ندارند چه تعداد ارماتور نمره چند در شناز بالا قرار دهیم وچند تا ارماتور در شناز عمودی دو طرف تیر قرار دهیم

نویسنده: mramirtaheri پستتاریخ: یکشنبه 3 آبان 1388 - 19:38    عنوان:  

جواب قانع کننده نبود باتشکر

نویسنده: alireza haghtalabمحل سکونت: همدان پستتاریخ: سه‌شنبه 5 مرداد 1389 - 14:25    عنوان:  Re: نحوه اجرای درست شناژ

mramirtaheri نوشته است:
باسلام
درساختمانهای با مصالح بنایی شنازهای افقی بالا که در زیر آن دیوار نسبی نمی باشد طول دهانه 4متر را چگونه اجرا کنیم بعضی ازهمکاران داخل این شناز از تیر آهن تکی وبعضی تیرآهن دوبل استفاده میکنند ایا درست است

طبق مبحث 8 بجای شناز بالا میتوان از قوطی 10 یا پروفیل معادل آن استفاده کرد
در صورتی که 4 متر دیوار نداشته باشیم مطمئنا در تامین دیوار نسبی به مشکل خواهیم خورد
اما برای شناز بالا فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاید

نویسنده: F.Ghahramaniمحل سکونت: Marand & Istanbul پستتاریخ: سه‌شنبه 5 مرداد 1389 - 15:02    عنوان:  

منظور شما نعل درگاهی می باشد تا اونجایی که فهمیدم. از 6 آرماتور نمره 16 می توان استفاده کرد.

نویسنده: mortezafazelniaمحل سکونت: شیراز پستتاریخ: سه‌شنبه 5 مرداد 1389 - 17:47    عنوان:  Re: نحوه اجرای درست شناژ

mramirtaheri نوشته است:
باسلام
درساختمانهای با مصالح بنایی شنازهای افقی بالا که در زیر آن دیوار نسبی نمی باشد طول دهانه 4متر را چگونه اجرا کنیم بعضی ازهمکاران داخل این شناز از تیر آهن تکی وبعضی تیرآهن دوبل استفاده میکنند ایا درست است


سلام مهندس
این 4 متری که فرمودید احتمالا دیوار آشپزخانه هست که قراره به صورت اپن اجرا بشه. داخل شیراز برای تیر این قاب از دوبل زنبوری 16 استفاده می کنند که از 2 طرف حدود 70 سانتی متر روی دیوارهای باربر هم راستا قرار می گیرد . ( جایی هم که دیوار در همان راستا نباشد حتما از قبل تمهیدات لازم بررسی و اندیشده می شود.)

نویسنده: mortezafazelniaمحل سکونت: شیراز پستتاریخ: سه‌شنبه 5 مرداد 1389 - 17:50    عنوان:  Re: نحوه اجرای درست شناژ

avat_nima_20 نوشته است:
mramirtaheri نوشته است:
باسلام
درساختمانهای با مصالح بنایی شنازهای افقی بالا که در زیر آن دیوار نسبی نمی باشد طول دهانه 4متر را چگونه اجرا کنیم بعضی ازهمکاران داخل این شناز از تیر آهن تکی وبعضی تیرآهن دوبل استفاده میکنند ایا درست است

طبق مبحث 8 بجای شناز بالا میتوان از قوطی 10 یا پروفیل معادل آن استفاده کرد
در صورتی که 4 متر دیوار نداشته باشیم مطمئنا در تامین دیوار نسبی به مشکل خواهیم خورد
اما برای شناز بالا فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاید


سلام مهندس
برای استفاده از قوطی حتماً قبلش جهت تیرچه ریزی را بررسی کنید. چون اگر قرار باشه سر تیرچه روی قوطی قرار بگیره اجارش ........