تبادل نظر در مورد طراحي مخزن آب هوايي
رفتن به صفحه : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  بعدی
iransaze.com -> طراحی سازه های آبی

نویسنده: jackson پستتاریخ: سه‌شنبه 25 بهمن 1390 - 20:01    عنوان:  تبادل نظر در مورد طراحي مخزن آب هوايي

سلام

كسايي كه پايه هستن اعلام موجوديت كنن

نویسنده: jackson پستتاریخ: چهار‌شنبه 26 بهمن 1390 - 15:26    عنوان:  

براي شروع

فايل SAP به اضافه تصوير شماتيك مخزن و اطلاعات اوليه رو خدمت تون عرض مي كنم.

مخزن به حجم 40 متر مكعب.

در منطقه اي با خطر لرزه خيزي متوسط و زمين نوع 3.

مخزن جهت نگهداري آب مي باشد.

ضخامت جداره مخزن جهت مدلسازي بدون توجه به تامين تنش مجاز 5 سانتيمتر در نظر گرفته شده.

بارگذاري زلزله و همچنين بارگذاري وزن آب بر كف مخزن و فشار هيدرواستاتيك لحاظ شده.


این مطلب آخرین بار توسط jackson در چهار‌شنبه 26 بهمن 1390 - 20:47 ، و در مجموع 1 بار ویرایش شده است.

نویسنده: jackson پستتاریخ: پنج‌شنبه 27 بهمن 1390 - 23:18    عنوان:  

چه استقبال كم نظيري!

نویسنده: mansurenoei پستتاریخ: پنج‌شنبه 27 بهمن 1390 - 23:31    عنوان:  

با سلام خدمت شما
شما تابحال طراحی چنین مخزنی رو انجام دادید ؟
اگر این چنین است لطفا ادامه داده و مدیریت این تاپیک را عهده دار شوید.

نویسنده: mansurenoei پستتاریخ: پنج‌شنبه 27 بهمن 1390 - 23:33    عنوان:  

با سلام
ایا این مخزن را مدل کردید یا از مدلهای اماده برنامه استفاده کردید ؟
اگر ممکنه به جهت اینکه طراحی این سازه های خاص کمتر توسط اشخاص انجام میشود و بیشتر شرکت های تخصصی به این مقوله میپردازند لذا درخواست میشود به تمامی مسائل ان از ب بسم الله پرداخته شود تا با روند کامل طراحی این سازه ها اشنا شویم
زنده باد.

نویسنده: dirooz پستتاریخ: جمعه 28 بهمن 1390 - 00:20    عنوان:  

خسته نباشی مهندس یکم توضیحاتشو بیشتر کن Smile

نویسنده: jackson پستتاریخ: جمعه 28 بهمن 1390 - 09:58    عنوان:  

خير بنده تا بحال به صورت حرفه اي چنين سازه اي رو طراحي نكردم.

جهت مدلسازي از sample هاي آماده نرم افزار كمك گرفتم. (تركيب 2 sample)

يكي از مواردي كه خودم شخصا اطلاعات ناكافي در اين زمينه دارم، اثر تلاطم سيال درون مخزن هستش.

از مدلسازي كه بگذريم به بحث بارگذاري مي رسيم.

بارهاي عمده وارده عبارتند از :

نيروي هيدرواستاتيك وارد بر ديواره مخزن كه بايد به شكل پلكاني بر جداره داخلي مخزن اعمال بشه.

نيروي ناشي از وزن سيال كه بايد بر كف مخزن اعمال بشه.

نيروي ناشي از زلزله كه ضريب برش پايه محاسبه و در نرم افزار اعمال ميشه.

A=.25
B=1.8
I=1.2
R=2.5

بنابراين ضريب برش پايه مطابق ويرايش چهارم آيين نامه 2800 برابر 0.216 خواهد بود.

مورد بعدي بارگذاري برف هستش كه مطابق نظر آيين نامه اين مقدار حداقل برابر 150 كيلوگرم بر مترمربع مي باشد.

بارگذاري باد كه در مورد چنين سازه اي بحراني نخواهد بود، اما به هر حال بحث در اين زمينه هم خالي از لطف نخواهد بود.

بارگذاري تلاطم كه بنده در اين زمينه اطلاعات پايه مكفي ندارم.


دوستان ممكنه در كليت كار نواقصي باشه كه اميدوارم با مشاركت شما اين نواقص رفع بشه.

به اميد روزي كه انحصار طلبي ريشه كن بشه.

نویسنده: jackson پستتاریخ: جمعه 28 بهمن 1390 - 10:20    عنوان:  

چون در محاسبه پريود سازه از زمان تناوب تحليلي محاسبه شده توسط نرم افزار استفاده كردم بديهي هستش كه با تغيير مقاطع و به تبع اون تغيير سختي، پريود سازه نيز تغيير خواهد كرد.

نویسنده: jackson پستتاریخ: جمعه 28 بهمن 1390 - 10:37    عنوان:  

مدل جديد همراه با مقداري اصلاحات از جمله

اصلاح ضريب زلزله، مدل مخزن، بارگذاري برف.

نویسنده: pedramf پستتاریخ: جمعه 28 بهمن 1390 - 12:53    عنوان:  

سلام، ممنون از پستتون،اگه ممکن هست یک مقدار دربارهٔ End releasesمقاطع توضیح بدید، مثلا چرا مقطع L 80 که بطور افقی (مستطیلی) مدل شده اند در ارتفاع بالا M3,M2,T آزاد شده اند ولی‌ در ارتفاع پائین مثلا ۳.۵ متر آزاد نشده اند.



iransaze.com -> طراحی سازه های آبی

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند

رفتن به صفحه : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  بعدی
صفحه 1 از 7