تبادل نظر در مورد طراحي مخزن آب هوايي
رفتن به صفحه : قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  بعدی
iransaze.com -> طراحی سازه های آبی

نویسنده: M.Kabiriمحل سکونت: اصفهان پستتاریخ: جمعه 19 خرداد 1391 - 01:09    عنوان:  

به نظر شما مدل کردن یک لینک با سختی معادل مخزن پر یا نیمه پر در بالای پایه راه حل خوبی می تونه باشه؟در این حالت امکان کنترل حالت های پر و نیمه پر و همچنین آنابیز دینامیکی هم امکان پذیر است.
مشکل اصلی نحوه محاسبه دقیق میزان سختی جانبی مخزن و مدل کردن صحیح LINK در نرم افراز است.

نویسنده: h_civil2012 پستتاریخ: شنبه 14 مرداد 1391 - 20:24    عنوان:  

سلام خدمت مهندسین گرامی
می خواستم مخزن فولادی اب به ظرفیت 100 مترمکعب بصورت هوایی و با ارتفاع 22 متر از کف زمین با sap طراحی کنم
از دوستان کی می تونه راهنماییم کنه؟؟
ممنون میشم
خیلی خیلی فوری و حیاتیه برام

نویسنده: h_civil2012 پستتاریخ: دوشنبه 23 مرداد 1391 - 18:21    عنوان:  

h_civil2012 نوشته است:
سلام خدمت مهندسین گرامی
می خواستم مخزن فولادی اب به ظرفیت 100 مترمکعب بصورت هوایی و با ارتفاع 22 متر از کف زمین با sap طراحی کنم
از دوستان کی می تونه راهنماییم کنه؟؟
ممنون میشم
خیلی خیلی فوری و حیاتیه برام


یعنی هیچ کدوم از دوستان نمی خوان کمکم کنن
خیلی برام حیاتیه Crying or Very sad

نویسنده: jackson پستتاریخ: دوشنبه 23 مرداد 1391 - 18:50    عنوان:  

من یه مدل میسازم بهتون تحویل میدم.

بقیه اش با خودت.

نویسنده: h_civil2012 پستتاریخ: دوشنبه 23 مرداد 1391 - 22:36    عنوان:  

jackson نوشته است:
من یه مدل میسازم بهتون تحویل میدم.

بقیه اش با خودت.

مهندس جان خیلی خیلی ممنونم
فقط چون بار اولمه
یطوری باشه که بتونم بقیشو ادامه بدم

بی نهایت ازت ممنونم
مرسی

نویسنده: jackson پستتاریخ: سه‌شنبه 24 مرداد 1391 - 13:13    عنوان:  

این یک مدل اولیه ست نه مدل نهایی.

بارگذاری های لازم تا حدودی انجام شده.

زحمت اصلاح و تهیه نقشه ها به عهده خودتون.

موفق باشید.

نویسنده: h_civil2012 پستتاریخ: سه‌شنبه 24 مرداد 1391 - 18:24    عنوان:  

jackson نوشته است:
این یک مدل اولیه ست نه مدل نهایی.

بارگذاری های لازم تا حدودی انجام شده.

زحمت اصلاح و تهیه نقشه ها به عهده خودتون.

موفق باشید.


مرسی مهندس واقعا نمی دونم چطوری تشکر کنم
خوب همونطور که گفتم اصلا با sap کار نکردم یه منبعی یا روشی معرفی می کنین تا بتونم تکمیلش کنم؟؟
مرسی

نویسنده: jackson پستتاریخ: سه‌شنبه 24 مرداد 1391 - 18:43    عنوان:  

در این زمینه من یک منبع جامع و کامل ندیدم.

در مورد ضخامت جداره مخزن به دلیل اینکه عمدتا سیال درون مخزن آب هست ضخامتها روتین هستند.

در مورد اجزا سازه ای هم باید بر اساس پروفیل های موجود مدل اصلاح بشه.

یکی از کارهایی که باید انجام بدین باید ضریب زلزله رو با توجه به منطقه جغرافیایی طرح اصلاح کنید.

همچنین طیف معرفی شده برای زمین نوع 3 و منطقه خطر لرزه پذیری کم و متوسط هست.

نکته دیگه اینکه با توجه به اینکه ضریب رفتار این نوع سازه ها کمتر از 5 در نظر گرفته میشه نیازی به لحاظ ضوابط ویژه لرزه ای نیست.

ضمنا یک نمونه نقشه کامل از این سازه در سایت جهت دانلود موجود هست.

نویسنده: jackson پستتاریخ: سه‌شنبه 24 مرداد 1391 - 19:12    عنوان:  

اینم یه نمونه دفترچه محاسبات.

دیگه از این بیشتر من چیزی در اختیار ندارم.

نویسنده: h_civil2012 پستتاریخ: سه‌شنبه 24 مرداد 1391 - 19:26    عنوان:  

مرسی مهندس ولی مشخصات فایل شما با مشخصات پروژه من نمی خونه
نوع زمین 4 و محل پروژه تبریز می باشد
ارتفاع از کف صفحه 22 متر و ظرفیت مخزن 100 متر مکعب
چی کار کنم؟