گام به گام طراحی مخزن آب
رفتن به صفحه : قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  بعدی
iransaze.com -> طراحی سازه های آبی

نویسنده: arshiakh پستتاریخ: سه‌شنبه 15 اسفند 1391 - 00:14    عنوان:  

با تشکر و سپاس فراوان بابت این تاپیک آموزنده

میخواستم از دوستان درخواست کنم که در کنار این مباحث اگه منابع خوبی را در مورد طراحی مخازن و مسائل اجرایی آن به جز نشریات ذکر شده میشناسند لطف کنند معرفی کنند و یا در صورت امکان پیوست نمایند تا بتوان دید بیشتری در این زمینه کسب نمود.

موفق باشید

نویسنده: behradbfmمحل سکونت: ایران پستتاریخ: سه‌شنبه 15 اسفند 1391 - 09:08    عنوان:  

با سلام و عرض تشکر از همکاری و مشارکت دوستان عزیز در این تاپیک بویژه جناب مهندس marang که مسئولیت آموزش رو عهده دار هستند ، تقاضا میشود تا حد امکان سرعت آموزش بیشتر فرمایند.

نویسنده: marang_ پستتاریخ: سه‌شنبه 15 اسفند 1391 - 13:40    عنوان:  

بارهای وارده به مخزن عبارتند از
1- بار مرده (که عموما وزن است)
2- بار سیال (آب) که بر جداره مخزن بصورت هیدرو استاتیک وارد می شود
3- فشار جانبی خاک که بر دیوار مخزن وارد می شود
4- آپ لیفت، که بر کف مخزن و رو به بالا وارد می شود
5- بار هیدرو دینامیک آب بر دیوار در اثر زلزله
6- بار دینامیکی خاک بر جدار مخزن
7- بار ناشی از تغییرات دما بصورت گرادیان و جه بیرونی و درونی مخزن
8- بار ناشی از تغییرات کلی دمای مخزن
9- بار زلزله وارد بر خود سازه
10 - بار زنده (که می تواند برف روی سقف باشد که در این مثال موضوعیت ندارد)

نویسنده: behzad re.محل سکونت: tehran پستتاریخ: سه‌شنبه 15 اسفند 1391 - 14:46    عنوان:  

arshiakh نوشته است:
با تشکر و سپاس فراوان بابت این تاپیک آموزنده

میخواستم از دوستان درخواست کنم که در کنار این مباحث اگه منابع خوبی را در مورد طراحی مخازن و مسائل اجرایی آن به جز نشریات ذکر شده میشناسند لطف کنند معرفی کنند و یا در صورت امکان پیوست نمایند تا بتوان دید بیشتری در این زمینه کسب نمود.

موفق باشید

با سلام .
http://www.aboutcivil.org/Analysis-Design-of-Water-Tank.html
http://www.scribd.com/doc/61668097/Water-Tank-Design
موفق باشید .

نویسنده: marang_ پستتاریخ: سه‌شنبه 15 اسفند 1391 - 16:32    عنوان:  

Load case ها به شرح ذیل هستند
D: Dead
W: Water
S: Soil
EX: Vibration effect on Structure X
EY: Vibration effect on Structure Y
EWXP: Hydrodynamic Load +X
EWXN: Hydrodynamic Load -X
EWYP: Hydrodynamic Load +Y
EWYN: Hydrodynamic Load -Y
ESXP: Soil Dynamic Load +X
ESXN: Soil Dynamic Load -X
ESYP: Soil Dynamic Load +Y
ESYN: Soil Dynamic Load -Y
T: Temprature change
TG: Temprature gradiant
U: Uplift

نویسنده: behradbfmمحل سکونت: ایران پستتاریخ: چهار‌شنبه 16 اسفند 1391 - 07:56    عنوان:  

نقل قول:

Load case ها به شرح ذیل هستند
D: Dead
W: Water
S: Soil
EX: Vibration effect on Structure X
EY: Vibration effect on Structure Y
EWXP: Hydrodynamic Load +X
EWXN: Hydrodynamic Load -X
EWYP: Hydrodynamic Load +Y
EWYN: Hydrodynamic Load -Y
ESXP: Soil Dynamic Load +X
ESXN: Soil Dynamic Load -X
ESYP: Soil Dynamic Load +Y
ESYN: Soil Dynamic Load -Y
T: Temprature change
TG: Temprature gradiant
U: Uplift
_________________
رهایی نیابم سرانجام از این خوشا باد نوشین ایران زمین poyanpey@yahoo.com

با سلام
جناب مهندس ، لطفا تصاویر نحوه تعریف Load Case رو در نرم افزار پیوست فرمایید.

نویسنده: marang_ پستتاریخ: پنج‌شنبه 17 اسفند 1391 - 18:20    عنوان:  

اود کیس ها به صورت زیر تعریف می شوند

نویسنده: behradbfmمحل سکونت: ایران پستتاریخ: پنج‌شنبه 17 اسفند 1391 - 19:03    عنوان:  

با سلام ، جناب مهندس برای تعریف لود کیسها فقط از گزینه Define/load Patterns... استفاده شده آیا نیازی به تعریف این بارها ابتدا در منوی Define/Joint Pattern نیست؟
ضریب زلزله چگونه برابر 0.25 شده است؟
چرا Type بارهای استاتیکی آب (نوع بار زنده) و همچنین بارهای دینامیکی آب و خاک نیز از نوع Other میباشند ؟اگر نوع این بارها با توجه به امکان تحریک پذیری و ارتعاش توسط زلزله از نوع زلزله باشد مشکلی هست؟

نویسنده: marang_ پستتاریخ: پنج‌شنبه 17 اسفند 1391 - 19:14    عنوان:  

اینها فقط لود کیس ها هستند
جوینت پترن و محاسبات رو برای ضریب زلزله هنوز انجام ندادیم . اول یه توضیحی از چگونگی محاسبات میدیم بعد ضرایب رو اصلاح می کنیم(0طبیعتا 0.25 نیست!)
چون ترکیبات بار رو خودمون میدیم و طراحی رو هم خودمون انجام میدیم نوع بار other انتخاب شده.

نویسنده: marang_ پستتاریخ: پنج‌شنبه 17 اسفند 1391 - 19:29    عنوان:  

محاسبه ضریب زلزله برای جدار
A=0.25
B=2
I=1.2
R=3
ABI/R=0.25*2*1.2/3=0.2
لذا ضزیب زلزله برای جدار 0.2 است



iransaze.com -> طراحی سازه های آبی

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند

رفتن به صفحه : قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  بعدی
صفحه 4 از 9