نویسنده پیام
h_civil2012
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 13 بهمن 1390
پست: 135

تشکر: 27
تشکر شده 15 بار در 12 پست



امتیاز: 1380
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 7 شهریور 1391 - 21:27    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

یعنی با sap نمیشه؟
از دوستان مطلبی ندارن که گام به گام طراحی با sap رو برای مخزن اموزش بده؟؟؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
A.Haji Mohammadi
همکار علمی سایت
همکار علمی سایت


عضو شده در: 17 فروردین 1386
پست: 689

تشکر: 251
تشکر شده 1404 بار در 450 پست

iran.gif


امتیاز: 7940
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: چهار‌شنبه 8 شهریور 1391 - 09:12    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

h_civil2012 نوشته است:
یعنی با sap نمیشه؟
از دوستان مطلبی ندارن که گام به گام طراحی با sap رو برای مخزن اموزش بده؟؟؟


مهندس عزیز در بسیاری موارد که شما نیاز به طراحی سازه های خاص دارید، می بایست از نتایج تحلیل سازه استفاده کنید. به عنوان مثال نرم افزار etabs قادر به طراحی دیوار حائل نمی باشد. و تنها دیوار را برای بارهای در صفحه دیوار طراحی می کند. و شما باید با استخراج تنش و لنگر در جهت عمود خودتان کار طراحی انجام بدید.
در مورد مخزن و طیف وسیعی از سازه های دیگر هم امکان مدلسازی و بارگذاری و تحلیل وجود دارد.
به عنوان مثال در مدلی که بنده در پست قبلی ارائه کردم برای نمایش تنش محیطی در جداره مخزن می توانید از منوی display گزینه show forces/stresses و انتخاب تنش S11 برای حالت بار Water1 تنش محیطی در جداره مخزن مشاهده کنید.که در شکل زیر نشان داده شده است. ملاحظه می کنید که تنش محیطی در دیواره حدود 500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. با استفاده از این مقادیر شما می توانید ضخامت جداره مخزن و همچنین جوش مناسب را طراحی کنید. برای مشاهده تنش طولی نیز از گزینه S22 استفاده نمایید. البته همانطور که قبلا گفتم این بارگذاری برای خود مخزن بارگذاری کامل نیست و باید اثر تنش های جداره ای ناشی از جرم مواج در زلزله نیز به نحو مناسبی لحاظ گردد.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
تشکر توسط: h_civil2012
h_civil2012
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 13 بهمن 1390
پست: 135

تشکر: 27
تشکر شده 15 بار در 12 پست



امتیاز: 1380
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 9 شهریور 1391 - 21:01    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با تشکر به خاطر وقتی که برای سوال من گذاشتین
فقط یک سوال دیگه چطور این مدل رو برای پروژه خودم شخصی سازی کنم؟
و ایا با اضافه کردن مشخصات لرزه ای کار تموم می شه؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
A.Haji Mohammadi
همکار علمی سایت
همکار علمی سایت


عضو شده در: 17 فروردین 1386
پست: 689

تشکر: 251
تشکر شده 1404 بار در 450 پست

iran.gif


امتیاز: 7940
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 11 شهریور 1391 - 08:29    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام
مدلی که من قرار دادم یک حالت نمونه هست. شما می توانید با توجه به حجم مورد نیاز برای مخزن و سایر شرایط نظیر ارتفاع پایه، مدل خودتان را ایجاد کنید. در ضمن مسئله همان مشخصات لرزه ای هست! بار زلزله در مدل به صورت نقطه ای در مدل بالا در دو جهت اعمال شده و می تواند برای تحلیل و طراحی پایه کافی باشد. ولی در مورد مخزن مسئله متفاوت است اثر جرم مواج و ضربه هنگام زلزله و تنش های ناشی از آن می تواند حائز اهمیت باشد.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
h_civil2012
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 13 بهمن 1390
پست: 135

تشکر: 27
تشکر شده 15 بار در 12 پست



امتیاز: 1380
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 11 شهریور 1391 - 20:20    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

خوب نمیشه نیروی زلزله رو هم بر روی همین مدل یا مدلی که آقای جکسون برای من زحمتشو کشیدن اعمال کنین
باور کنین بد جوری موندم

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
A.Haji Mohammadi
همکار علمی سایت
همکار علمی سایت


عضو شده در: 17 فروردین 1386
پست: 689

تشکر: 251
تشکر شده 1404 بار در 450 پست

iran.gif


امتیاز: 7940
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 12 شهریور 1391 - 08:17    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام
نیروی زلزله با ضریب زلزله 0.25 محاسبه شده و به صورت گرهی در آخرین تراز پایه (رینگ صلب ) اعمال شده است. (برای بررسی از گزینه show loads استفاده کنید.)

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
h_civil2012
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 13 بهمن 1390
پست: 135

تشکر: 27
تشکر شده 15 بار در 12 پست



امتیاز: 1380
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: دوشنبه 13 شهریور 1391 - 21:30    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

منظورم برای مخزن 100 متری خودم بود
هر جی اینترنت رو گشتم نتونستم مشابهشو پیدا کنم
یک فایل اموزشی هم برای انجام پروژه ام نتونستم پیدا کنم
خواهشا کمک کنین

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
jackson
کاربر فعال
کاربر فعال


عضو شده در: پارامترهای تابع تاریخ شمسی نادرست می باشد.
پست: 537

تشکر: 54
تشکر شده 157 بار در 108 پست

blank.gif


امتیاز: 5385
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 24 شهریور 1391 - 16:56    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

نقشه دو مخزن هوایی بتنی و فلزی در یک فایل فشرده(البته به زبان اسپانیولی)

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
تشکر توسط: Marde_Mosalman
shahryar16
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: پارامترهای تابع تاریخ شمسی نادرست می باشد.
پست: 205

تشکر: 212
تشکر شده 71 بار در 52 پست



امتیاز: 2070
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 26 شهریور 1391 - 01:35    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

h_civil2012 نوشته است:
یعنی با sap نمیشه؟
از دوستان مطلبی ندارن که گام به گام طراحی با sap رو برای مخزن اموزش بده؟؟؟


با سلام به همکاران محترم
بنده یک مدل از کتاب آقای باجی پیوست مینمایم
اگر دوستان مایل هستند دست جمعی حل کنیم زیرا خیلی توضیح داده نشده و میتوانیم با هم روی آن بحث نمود

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
h_civil2012
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 13 بهمن 1390
پست: 135

تشکر: 27
تشکر شده 15 بار در 12 پست



امتیاز: 1380
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 10 دی 1391 - 19:07    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

بالاخره من نتونستم این مخزن رو طراحی کنم
به نظرتون چیکار کنم؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع   تشکر کردن از تاپیک   Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
رفتن به صفحه : قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
صفحه 7 از 7


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید

Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
قالب فارسی شده توسط ایران یاد