مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی |
نویسنده |
پیام |
marang_
کاربر فعال


عضو شده در: پارامترهای تابع تاریخ شمسی نادرست می باشد.
پست: 630
تشکر: 251 تشکر شده 817 بار در 347 پست

امتیاز: 2450 [وضعيت كاربر:آفلاین]
|
تاریخ: دوشنبه 7 اسفند 1391 - 18:27 عنوان: گام به گام طراحی مخزن آب |
|
|
هدف از این تاپیک طراحی گام به گام مخزن آب 100 متر مکعبی بر اساس نشریه 123 است.
دوستان در صورت امکان در این خصوص همراهی بفرمایید.
هدف :
طراحی مخزن روباز آب به ابعاد 5*10*2 متر
شتاب مبنای طرح 0.25
نوع خاک 3
qa=1 kg/cm2
عمق آب در مخزن 2 متر
فاصله سطح خاک از راس دیوار صفر
فاصله راس دیوار تا سطح آب زیر زمینی یک متر
آیین نامه طراحی 123
آرماتور AIII
f'c =250 kg/cm2
وزن مخصوص خاک 1800 کیلوگرم بر متر مکعب
نرم افزار آنالیز: sap
طراحی و کنترل: دستی |
|
بازگشت به بالای صفحه |
|
تشکر توسط: A.Haji Mohammadi, M.Hashemi, Marde_Mosalman, admin, saeede-k, FIROOZ4, orakel, MCivil, pouya70, drim_w3, ff.j, AMIR_KH, behradbfm, m_farajian, jamal80, Tooski, mst_ab, mah1365 |
: |
mehdi_mooayedi
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 14 اسفند 1390
پست: 126
تشکر: 1 تشکر شده 31 بار در 26 پست
امتیاز: 1240 [وضعيت كاربر:آفلاین]
|
تاریخ: سهشنبه 8 اسفند 1391 - 16:03 عنوان: |
|
|
باتوجه به حجم مخزن و ارتفاع آب،ابعاد مناسب طبق بند 1-10 نشریه ، طول مخزن 8 متر و عرض مخزن 6 متر می باشد. |
|
بازگشت به بالای صفحه |
|
تشکر توسط: pouya70 |
marang_
کاربر فعال


عضو شده در: پارامترهای تابع تاریخ شمسی نادرست می باشد.
پست: 630
تشکر: 251 تشکر شده 817 بار در 347 پست

امتیاز: 2450 [وضعيت كاربر:آفلاین]
|
تاریخ: سهشنبه 8 اسفند 1391 - 17:21 عنوان: |
|
|
مراحل اولیه مدل سازی:
1- تعریف گرید لاین : 10 متر در راستای x و 5 متر در راستای y و نیز 2 متر در راستای z
2- تعریف بتن با مقاومت مشخصه 250 kg/cm2 با نام c25
3- تعریف المان شل با ضخامت 20 سانتی متر با نام w20
4- ترسیم المان شل برای کف و دیوارها
5- تمامی محور های لوکال شماره 3 را به نحوی تعریف کنید که همگی به سمت بیرون مخزن باشند
(این کار در منوی assign و درقسمت reverse local axis 3 قابل انجام است.
با این عمل کار بارگذاری راحت تر صورت خواهد گرفت |
|
بازگشت به بالای صفحه |
|
تشکر توسط: Y.Yazdanfar, orakel, A.Haji Mohammadi, mst_ab |
mehdi_mooayedi
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 14 اسفند 1390
پست: 126
تشکر: 1 تشکر شده 31 بار در 26 پست
امتیاز: 1240 [وضعيت كاربر:آفلاین]
|
تاریخ: سهشنبه 8 اسفند 1391 - 17:42 عنوان: |
|
|
فرموده های دوست عزیزمون صحیح می باشد ، بایستی یک ستون در وسط مخزن قرار داد ، چون فاصله بیشتر می باشد. ابعاد ستون 30*30 فرض می گردد.
برای تعریف ستون از دستور Frames / Concrect / Rectangular
برای تعریف المان شل از با ضخامت 20 سانتیمتر از دستور Area section گزینه shell را انتخاب کرده در قسمت Type گزینه shell thick را انتخاب و مقدار های لازم را وارد می نماییم. |
|
بازگشت به بالای صفحه |
|
تشکر توسط: mst_ab |
p_vosoughi
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 20 آبان 1385
پست: 196
تشکر: 172 تشکر شده 159 بار در 83 پست
محل سکونت: تهران 
امتیاز: 2005 [وضعيت كاربر:آفلاین]
|
تاریخ: سهشنبه 8 اسفند 1391 - 20:12 عنوان: |
|
|
اگر مخزن روباز است که دیگه نیازی به ستون در وسط آن نیست.
اگر طرح واقعی بود به نظر من بهتر بود که حداقل عمق آبگیر برابر 3 متر در نظر گرفته شود تا طرح اقتصادی تر شود. ولی برای هدفی که مهندس marang_ در نظر دارند بسیار هم خوب است. |
|
بازگشت به بالای صفحه |
|
تشکر توسط: marang_, mst_ab |
behradbfm
کاربر ویژه


عضو شده در: 7 خرداد 1386
پست: 1622
تشکر: 119 تشکر شده 1192 بار در 665 پست
محل سکونت: ایران 
امتیاز: 16300 [وضعيت كاربر:آفلاین]
|
تاریخ: چهارشنبه 9 اسفند 1391 - 07:48 عنوان: |
|
|
نقل قول:
|
مراحل اولیه مدل سازی:
1- تعریف گرید لاین : 10 متر در راستای x و 5 متر در راستای y و نیز 2 متر در راستای z
2- تعریف بتن با مقاومت مشخصه 250 kg/cm2 با نام c25
3- تعریف المان شل با ضخامت 20 سانتی متر با نام w20
4- ترسیم المان شل برای کف و دیوارها
5- تمامی محور های لوکال شماره 3 را به نحوی تعریف کنید که همگی به سمت بیرون مخزن باشند
(این کار در منوی assign و درقسمت reverse local axis 3 قابل انجام است.
با این عمل کار بارگذاری راحت تر صورت خواهد گرفت
_________________
|
سلام
همکار محترم ، ضمن تشکر از زحمات شما بابت راه اندازی این تاپیک برای درک بهتر فرآیند کاری چنانچه برایتان مقدور است گام به گام عملیات رو با تصویر از برنامه sap شون دهید ، مشابه کاری که آقای مهندس جعفری در تاپیک گام به گام ETABS انجام دادند. _________________ کارشناس ارشد عمران ، کارشناس رسمی دادگستری ، پایه یکم طراحی ، نظارت و اجراء ، مدیر شرکت ... |
|
بازگشت به بالای صفحه |
|
تشکر توسط: orakel, marang_, mst_ab |
marang_
کاربر فعال


عضو شده در: پارامترهای تابع تاریخ شمسی نادرست می باشد.
پست: 630
تشکر: 251 تشکر شده 817 بار در 347 پست

امتیاز: 2450 [وضعيت كاربر:آفلاین]
|
تاریخ: چهارشنبه 9 اسفند 1391 - 10:13 عنوان: |
|
|
به پیشنهاد همکاران ، در حد توان تصاویر مدلسازی را آپلود می کنم
این مطلب آخرین بار توسط marang_ در چهارشنبه 9 اسفند 1391 - 15:14 ، و در مجموع 2 بار ویرایش شده است. |
|
بازگشت به بالای صفحه |
|
تشکر توسط: FIROOZ4, behzad re., mst_ab |
marang_
کاربر فعال


عضو شده در: پارامترهای تابع تاریخ شمسی نادرست می باشد.
پست: 630
تشکر: 251 تشکر شده 817 بار در 347 پست

امتیاز: 2450 [وضعيت كاربر:آفلاین]
|
تاریخ: چهارشنبه 9 اسفند 1391 - 10:33 عنوان: |
|
|
تعریف متریال و المان شل |
|
بازگشت به بالای صفحه |
|
تشکر توسط: FIROOZ4, pouya70, mst_ab |
ff.j
کاربر ویژه


عضو شده در: 15 اردیبهشت 1388
پست: 2963
تشکر: 1272 تشکر شده 1244 بار در 732 پست

امتیاز: 30305 [وضعيت كاربر:آفلاین]
|
|
بازگشت به بالای صفحه |
|
تشکر توسط: mst_ab |
marang_
کاربر فعال


عضو شده در: پارامترهای تابع تاریخ شمسی نادرست می باشد.
پست: 630
تشکر: 251 تشکر شده 817 بار در 347 پست

امتیاز: 2450 [وضعيت كاربر:آفلاین]
|
تاریخ: چهارشنبه 9 اسفند 1391 - 12:27 عنوان: |
|
|
پس از ترسیم المان ها ، مدل باید به صورت زیر باشد |
|
بازگشت به بالای صفحه |
|
تشکر توسط: mst_ab |
|