دوره جامع طراحی عملکردی - دکتر حسن مقدم
iransaze.com :: مشاهده موضوع - ضرايب ترك خوردگي ديوار مخزن در SAP ؟
پرسشهای متداول
پرسشهای متداول
جستجو
جستجو
لیست اعضا
لیست اعضا
گروههای کاربران
گروههای کاربران
مدیران سایت
مدیران سایت
درجات
درجات
مشخصات فردی
مشخصات فردی
ورود
ورود
پیامهای خصوصی
پیامهای خصوصی
فهرست iransaze.com » طراحی سازه های آبی

ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع   تشکر کردن از تاپیک   Printer-friendly version
ضرايب ترك خوردگي ديوار مخزن در SAP ؟
مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
نویسنده پیام
mah1365
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 26 آبان 1387
پست: 30

تشکر: 152
تشکر شده 7 بار در 6 پست

blank.gif


امتیاز: 275
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 12 مهر 1393 - 08:28    عنوان:  ضرايب ترك خوردگي ديوار مخزن در SAP ؟ پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام
كسي از دوستان اطلاع دارد كه در مدل نمودن مخزن با ديوار بتني به صورت shell در SAP، در بخش property/stiffness modification، كدام يك از پارامترهاي f11، f22، m11، m22 و .. را بايد تغيير داد؟ همچنين اين ضريب ترك خوردگي براي اين ديوار چه مقدار است؟
سپاس گزارم

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
:
enfafoimter
عضو کمی فعال
عضو کمی فعال


عضو شده در: 2 تیر 1391
پست: 77

تشکر: 0
تشکر شده 6 بار در 2 پست

blank.gif


امتیاز: 780
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 12 مهر 1393 - 10:01    عنوان:  ضرايب ترك خوردگي ديوار مخزن در SAP ؟ پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سلام
آقای wilson برای دودکش های بتن آرمه مقدار EIg=0.5EI رو برای این پوسته ها پیشنهاد داده اند، در مورد پوسته ها هم باید عرض کنم که چون در مخازن رفتار خمشی پوسته اهمیت پیدا میکنه و دیگه رفتار به صورت غشایی تنها نیست پس این ضرایب باید روی فاکتورهای m اثر کنه.
اگر اعدادی رو به غیر از این عدد پیدا کردید خواهشن بنده رو هم در جریان قرار بدید.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
تشکر توسط: mah1365
mah1365
عضو جدید
عضو جدید


عضو شده در: 26 آبان 1387
پست: 30

تشکر: 152
تشکر شده 7 بار در 6 پست

blank.gif


امتیاز: 275
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 12 مهر 1393 - 10:30    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

سپاس گزارم
مطمئن نيستم ولي گويا همان طور كه شما اشاره فرموديد بايستي به دليل رفتار خمشي از m11 , m22 استفاده نمود. مقدارش هم براي ديوارهاي كوتاه 0.7 و براي ديوارهاي بلند 0.35 منظور نمود.
چنانچه دوستان نظر متفاوتي دارند، خوشحال ميشم مطلع شوم.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
marang_
کاربر فعال
کاربر فعال


عضو شده در: پارامترهای تابع تاریخ شمسی نادرست می باشد.
پست: 630

تشکر: 251
تشکر شده 817 بار در 347 پست

blank.gif


امتیاز: 2450
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 12 مهر 1393 - 12:42    عنوان:  ترک خوردگی پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

مخازن برای حفظ آببندی برای مقطع ترک نخوره طراحی میشوند و ضریب اصلاح ندارند.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
تشکر توسط: mah1365, amin_1984
saital
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 11 مهر 1385
پست: 234

تشکر: 269
تشکر شده 69 بار در 46 پست



امتیاز: 2606
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: شنبه 12 مهر 1393 - 17:18    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با توجه به اینکه در مخازن آب و یا معایعات نگه داری می شود لذا نباید بتن ترک بخورد و نیازی به اعمال ضرایب تک خوردگی نیست .

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
تشکر توسط: mah1365
omidreza57
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال


عضو شده در: 25 فروردین 1390
پست: 177

تشکر: 23
تشکر شده 84 بار در 45 پست



امتیاز: 1535
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: سه‌شنبه 15 مهر 1393 - 09:33    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

نیازی به اعمال نیست

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
تشکر توسط: mah1365, amin_1984
H.Zare
کاربر فعال
کاربر فعال


عضو شده در: 20 آبان 1388
پست: 261

تشکر: 80
تشکر شده 75 بار در 44 پست

blank.gif


امتیاز: 2665
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 20 مهر 1393 - 00:10    عنوان:  Re: ضرايب ترك خوردگي ديوار مخزن در SAP ؟ پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

enfafoimter نوشته است:
سلام
آقای wilson برای دودکش های بتن آرمه مقدار EIg=0.5EI رو برای این پوسته ها پیشنهاد داده اند، در مورد پوسته ها هم باید عرض کنم که چون در مخازن رفتار خمشی پوسته اهمیت پیدا میکنه و دیگه رفتار به صورت غشایی تنها نیست پس این ضرایب باید روی فاکتورهای m اثر کنه.
اگر اعدادی رو به غیر از این عدد پیدا کردید خواهشن بنده رو هم در جریان قرار بدید.


سلام
دوست عزیز من در مورد دودکش میخوام کار کنم میشه راهنمایی بفرمایین منبع EIg=0.5EI را کجا میتونم ببینم ؟ و اینکه کدوم پارمتر را باید دقیقا0.5 کنیم؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع   تشکر کردن از تاپیک   Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید

Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
قالب فارسی شده توسط ایران یاد