پست تاریخ: یکشنبه 24 آبان 1394 - 18:34    عنوان:  افزایش بعد صفحه ستون پس از اجرا پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام،
در پروژه ای پس از قرار دادن صفحه ستون و بولتها و هنگام ستونگذاری مشخص شده که بعد صفحه ستون ناکافی بوده. چطور میتوان بعد صفحه ستون را اضافه نمود؟

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
:
mehdi_mj777
عضو کمی فعال
عضو کمی فعال


عضو شده در: 13 شهریور 1391
پست: 55

تشکر: 2
تشکر شده 13 بار در 12 پست

blank.gif


امتیاز: 620
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: یکشنبه 24 آبان 1394 - 22:22    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

با سلام.
دوست عزیز لطفا در مورد سوالتون بیشتر توضیح بدید؟
آیا ستونها نصب شده اند؟؟ اگر نصب نشده اند خب صفحه ستون ها رو تعویض کنید...؟؟

_________________
همت بلند دار که مردان روزگار.........از همت بلند به جایی رسیده اند.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی
mahdi_sefr
عضو کمی فعال
عضو کمی فعال


عضو شده در: 26 آذر 1386
پست: 97

تشکر: 57
تشکر شده 43 بار در 24 پست

blank.gif


امتیاز: 905
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: پنج‌شنبه 28 آبان 1394 - 19:44    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

اگر فواصل بولت ها با محاسبات مجدد نیازی به تغییر نداشته باشد و فقط به صرف جوش استیفنرها نیاز به افزایش ابعاد داشته باشید نیاز به این دارید که یک صفحه دیگر تهیه و اجرا کنید در بولتهای موجود در بتن.
اگر فواصل بولت ها باید تغییر کند مجبور به کاشت بولت هستید که طبق استاندارد باید 50 درصد تعداد بولتها افزایش یابد.

_________________
.

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
atrina
کاربر فعال
کاربر فعال


عضو شده در: 26 مرداد 1389
پست: 540

تشکر: 216
تشکر شده 206 بار در 159 پست

محل سکونت: کازرون iran.gif


امتیاز: 5362
[وضعيت كاربر:آفلاین]

پست تاریخ: جمعه 29 آبان 1394 - 18:04    عنوان:   پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

البته نمی دانم دوست عزیزمان 50 درصد را از کجا آورده اند Rolling Eyes Rolling Eyes در هر تغیری نیاز به محاسبات مجدد است به خصوص در مورد کف ستون که در برخی موارد " مثلا ستون های گوشه " ممکن است با افزایش مقطع کف ستون بحرانی تر شود .
در هر حال کف ستون شما در یک یا چند مورد زیر دچار کمبود مقاومت بوده و باید با توجه به موقعیت همان ستون بررسی فنی و محاسباتی انجام و طرح جدید پیشنهاد شود
1- مقاومت اتکایی کف ستون بر روی پی
2- مقاوت خمشی کف ستون
3- مقاومت کششی بولت ها
4- مقاومت برشی بولت ها
موضوع را با مهندس طراح که عدم کفایت کف ستون را مطرح کرده در میان بگذارید و با تاییدیه مهندس طراح ، طرح جدید را اجرا کنید تا با مشکل برخورد نکنید .

_________________
جهنم ، جایی ست که کسی برای حل مشکلات کاری نمی کند ....

بازگشت به بالای صفحه

خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید   پاسخ دادن به این موضوع   تشکر کردن از تاپیک   Printer-friendly version تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
صفحه 1 از 1


 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید

Powered by phpBB © 2001 phpBB Group
قالب فارسی شده توسط ایران یاد